Moin,
wie ja schonmal erwähnt, bastel ich gern in dem Werkraum an meiner Garage an den PXen. Zur Sicherheit und weil ich da auch mit Petroöfen hantiere, habe ich ein CO-Warner dort aufgestellt (eigentlich ist der im Haus wegen Holzofen und Heizung).
Heute hatte ich dann bei geöffneter Tür und gekipptem Fenster eine Petromax dort brennen, als das Gerät plötzlich einen Alarm wegen zuviel CO ausgab. Im Extrem ging es bis auf 100ppm hoch und wurde langsam wieder besser nach dem Raustragen bzw. abstellen der Lampe.
Das ist doch nicht normal, bei geöffneter Tür und gekipptem Fenster oder? Ich fand auch, dass es sehr gestunken hat, was normalerweise nicht so ist.
Anfang der Woche hatte ich bei geschlossener Tür und nur gekipptem Fenster einen Ofen an und die PX. Da war keine Warnung.
Wie kann das sein? Kann das an der Wetterlage liegen oder dergleichen?
Nachtrag:
Ich habe nochmal etwas ausgetestet: Erst meine BW-Petro in die Garage und leuchten lassen, Tür zu (ich draußen natürlich). Nach 15 Minuten keine Anzeige von CO.
Dann die neue PX reingestellt, selber Test. nach 15 Minuten Anzeige von 35ppm (ok, das ist nicht viel, nicht bedrohlich, aber trotzdem). Dazu leichter Müffel.
Weiterhin fiel mir auf, dass bei der auffälligen Lampe der Glühstrumpf nicht blütenweiss ist, sondern leicht bräunlich verfärbt. Wie ne dreckige Gardine. Meine laienhafte Meinung: Da verbrennt es nicht sauber. Beide haben identische Strümpfe, gleichen Brennstoff, Mischrohrabstand ist bei beiden auf das Sollmaß eingestellt. Sie leuchten auch beide sehr gut, die auffällige sogar noch besser, sehr gleichmäßig.
Wo kann ich suchen, was kann ich verändern, um dieses ja nicht ganz ungefährliche Phänomen abzustellen?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.08.15 17:28.